Message par c0bw3b »

Il se met en sécurité --> coupure franche pour tout ce qui est branché sur les prises ondulées.
Avatar de l’utilisateur
lls
Messages : 1492
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par lls »

ok merci
streetmobo
Messages : 1340
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par streetmobo »

bonjour

pas forcément une coupure franche les bon onduleurs passent simplemet en bypass sans coupure même les plus petits merlin gerin

maintenant si ta surcharge fait sauté les disjoncteurs en amont l'onduleur ne va pas essayé de prendre le relais en moyenne ils prennent 110 a 120% pas plus même sur les très gros de surcharge pendant quelques minutes ex préchauffe d'une imprimante laser ....
Avatar de l’utilisateur
lls
Messages : 1492
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par lls »

Ca serait sur un apc 3000
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

On me propose un onduleur de qualité, online (92% de rendement), 6Kva, avec batteries génériques neuve, et bypass manuel, pour la modique somme de 750€ livré.
Vous en pensez quoi?
Je mettrais bien derrière l'ensemble de la maison moins les gros consommateurs (machines a laver, micro onde, four...). Et bien entendue la baie serveur (1Kw de conso en gros).
Vous pensez que ça peux tenir? Sur une maison avec des gens pas très économes de 90m² en gros...
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

1Kw sur la baie serveur :o
Le reste je ne sais pas j'ai pas encore aménagé...
vachfolle
Messages : 3905
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par vachfolle »

Les luminaires/prises élec. (hors électronique) : out onduleur.
Avatar de l’utilisateur
merlin2000fr
Messages : 2140
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par merlin2000fr »

perso pour l'instant en home IT, c est le coeur de réseau qui est ondulé

un onduleur pour :
- les box internet
- les switch
- les bornes wifi

deux onduleur pour :
- les routeurs pfsense (à bout de souffle coté matériel)
- les serveurs vitaux
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

Les luminaires/prises élec. (hors électronique) : out onduleur.
bha l'idée c'est qu'avec la puissance dispo autant en profiter, au moins pour la lumière et le froid disons.
Le minimum que je vois c'est
- matos serveur
- quelques prises dans le salon pour tv et autre
- quelques prises ailleurs pour les autres électronique (en VP, ...)
- frigo/congélo
ça devrait me donner dans les 30 minutes d'autonomie en usage "classique". Plus si je rajoute 300€ de batterie (le double en fait ;) )
vachfolle
Messages : 3905
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par vachfolle »

Le froid ça va, ça résiste à plusieurs heures sans jus (12 à 20 facile sur le moderne) au pire prévois un groupe 2kVA à brancher via une prise au tableau principal (ce que j'ai, une prise pour le frigo & congel. branchée en permanence, en cas de longue coupure je la débranche, et mets la rallonge au groupe).
Luminaires : pourquoi pas certains secours LEDs oui.

Salon TV/VP,HC ça tombe sous le sens : oui !
La dernière coupure de jus quand j'étais à la Chaux de Fonds : générateur au cul de l'onduleur, tout le monde dans le noir : moi en train de mater un film le son à fond.
Un des voisin viens sonner :
- bah tu à du jus ? Nous on à plus rien depuis 2 heures. :sweat:
Derrière : "vrrrrrrrrrrr"... :whistle:
Avatar de l’utilisateur
biour
Messages : 24064
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par biour »

^^
la Hifi, j'avais lut qu'il fallait éviter car plein de parasite a cause de l'ondulo?
je pensais perso faire un truc du genre
un gors ondulo pour la baraque (moins four + eclairage)
et les pc en sur ondulé.

le tout derrière un parafoudre général + 1 parafoudre par ligne
Image
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

^^
la Hifi, j'avais lut qu'il fallait éviter car plein de parasite a cause de l'ondulo?
je pensais perso faire un truc du genre
un gors ondulo pour la baraque (moins four + eclairage)
et les pc en sur ondulé.

le tout derrière un parafoudre général + 1 parafoudre par ligne
Je pense que ça dépend de l'onduleur... mais a fouiller.
Fait gaffe aux prises dans la maison, parce que aspirateur+sèche cheveux+fer à friser par exemple et pam tu dépasse le max de l'onduleur (ça tape vite du 4,5Kw juste les trois bébé...)
Avatar de l’utilisateur
biour
Messages : 24064
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par biour »

Ouaip pas bête
Image
vachfolle
Messages : 3905
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par vachfolle »

Ce qui est à proscrire en hifi ce sont les onduleurs de petite puissance (les offline ne rentrent pas en compte, ils ne commutent qu'en cas de coupure).
> Ils fournissent un signal triangulaire ou carré plutôt qu'une sinusoïde, et polluent le courant en HF.

Sur nos gros bébés on est en sinusoïde presque parfaite. Mieux, on est découplé du réseau donc moins de pollution extérieure (j'en avait parlé quelque part ici il me semble).
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

C'est ce que je pensais aussi.
Scrumpz
Messages : 127
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par Scrumpz »

Sur de la hifi ou de la sono, un onduleur ne te servira à rien.
Par contre un transfo d'isolation là ça c'est bénéfique car cela te sépare complètement du réseau de ta maison ainsi que la terre ce qui évite les boucles de masses.

Le montage typique de ce genre d'installation, c'est un disjoncteur en amont du transfo et en aval.
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

C'est utile parce que ça me ferai chien de voir mon film coupe par EDF :o

Pi si on s'arrête au truc utile... j'aurais pas le moitié du matos que j'ai à la maison :o
Avatar de l’utilisateur
poulpito
Messages : 12402
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
Localisation : Grenoble

Onduler certaines pièces de la maison

Message par poulpito »

+1 :o mais faut pas le dire à madame
Scrumpz
Messages : 127
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par Scrumpz »

je te parlais uniquement sur de la hifi même plutôt sono... après si tu as des soucis avec EDF c'est toi que ça regarde :o

c'est dans le cas où tu as des montages particulier, si c'est juste un jack voir même un toslink (fibre AES ou SPDIF) bah osef
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

Hé si HI-FI c'est forcément pas que un jack...
Chez moi OnKio Integra de 1983, (dans les 20kg à lui tout seul), paire de colonnes davis; et ampli HC en bi amplification sur les davis, et sur une petite paire de colonnes à l'arrière. Pc dédié à tout ça, alimenté en torique/regulation linéaire avec une EssenceSTX avec les oamp upgradés (3 lignes d'alimentation 12V PC, 12V et 5V pour alimenter la carte et la ligne pciex.)
vachfolle
Messages : 3905
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par vachfolle »

Sur de la hifi ou de la sono, un onduleur ne te servira à rien.
Par contre un transfo d'isolation là ça c'est bénéfique car cela te sépare complètement du réseau de ta maison ainsi que la terre ce qui évite les boucles de masses.

Le montage typique de ce genre d'installation, c'est un disjoncteur en amont du transfo et en aval.
Justement, les grosses Bertha de 5kVA et plus ont pour la plupart un transfo d'isolation (34kg rien que celui-ci dans mon bidule). ;)
Scrumpz
Messages : 127
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par Scrumpz »

Hé si HI-FI c'est forcément pas que un jack...
Chez moi OnKio Integra de 1983, (dans les 20kg à lui tout seul), paire de colonnes davis; et ampli HC en bi amplification sur les davis, et sur une petite paire de colonnes à l'arrière. Pc dédié à tout ça, alimenté en torique/regulation linéaire avec une EssenceSTX avec les oamp upgradés (3 lignes d'alimentation 12V PC, 12V et 5V pour alimenter la carte et la ligne pciex.)
tout ça pour dire quoi ? :o :D
Justement, les grosses Bertha de 5kVA et plus ont pour la plupart un transfo d'isolation (34kg rien que celui-ci dans mon bidule). ;)
Ah autant pour moi, je ne savais pas que ce genre de gros onduleurs faisait aussi transfo d'iso
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

Que c'est pas juste une petite chaîne intégrée à deux balle... et que du coup c'est important de protéger ce bébé :D
Scrumpz
Messages : 127
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par Scrumpz »

Que c'est pas juste une petite chaîne intégrée à deux balle... et que du coup c'est important de protéger ce bébé :D
Je conçois que tu chouchoute ton matériel mais griller un ampli avec un jack j'ai jamais vu perso :D
TheMartel
Messages : 7550
Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44

Onduler certaines pièces de la maison

Message par TheMartel »

Ça dépend si c'est du jack utilisé pour une alimentation.
J'ai vu ça sur du matos DJ semi DIY, ou le gars mettait ses alims 24v dessus (faible amperage).
Quand il a mis ça dans son Ipod ça a fait pioufff :D

Enfin c'est pas le sujet ;)