RAID 5 jusqu'à 4-5 disques
RAID 6 jusqu'à 5-6 disques
après c'est la roulette russe

Ha ben toute mon armoire est pleine de Raid 5 de 7 disques... Ça va je dors bien la nuit
Bon d'accord c'est quasi que des bouts de 51/55 mais aussi de 50...
L'essentiel c'est d'avoir une bonne gestion des backups...
ce qui nous sert le plus c'est un rack 14 disques 15k en raid 50 (2x7), ça va vite et y a de l'espace... Toute les deux heures y a un backup sur un rack moins rapide (14 disques WD RED 2To en raid51) et toutes les nuits c'est mis en backup sur un serveur qu'on a posé dans un datacenter...
N'importe quel système RAID est une roulette russe dès le moment où il peut être cambriolé un soir ou incendié...
le format d'une baie 3u fait que de très nombreux systèmes 2x7 disques ont existé, Xserve, Storageworks, Powervault et que quasi tous était basé sur des raid 5 de 7 disques (agrégés ensuit en 50/51/55)
Après quand tu vois des boites comme OVH perdre en masse les données de 10000 clients ( perte d'un raid de 28 disques avec certaines données dont le backup date de six mois ), tu peux te dire que perdre 3 disques dans un gros raid, c'est possible, le problème est clairement d'avoir un archivage correct des backup derrière...
Ya 18 mois on a eu 50m3 de flotte qui nous sont tombés sur la tête... Y a une
canalisation qui a pétée le plafond s'est rempli, y a un gars de l'agence qui m'a appelé pour venir voir parce q'il y avait des gouttes qui tombaient du plafond, quand j'ai vu la gueule bombé du plafond j'ai fait sortir tout le monde, 10mn après le plafond à lâché et y avait 30cm d'eau sur 140m2, on voyait le niveau au travers de la porte d'entrée en verre...
Le bas des baies étaient totalement immergées pendant plusieurs minutes, mais vu le montant total des dégâts, l'assurance n'était plus à ça prêt... Mais même un gros raid 1 ne nous aurait pas sauvé...
Un Raid 5 sur plus de 4-5 disques c'est pas la roulette russe, faut juste prévoir ce qu'il faut derrière... un Raid 5 même sur 3 disques, si y a rien derrière ça ne protège pas de la perte de données...
Apres c'est pareil, ça dépend du matos qui pilote, le temps de reconstruction des RAID 5/6 sur une grosse poignée de To est devenu un facteur important...