Page 2 sur 2
Onduleur
Publié : ven. 6 janv. 2012 09:53
par c0bw3b
2 sub ..?
Onduleur
Publié : ven. 6 janv. 2012 11:50
par iori666
deux magnifiques GKF SVP600

Onduleur
Publié : ven. 6 janv. 2012 14:24
par gizmo78
à 40% de charge l'onduleur à tenu 3min 48s....
j'attends qu'il arrête de clignoter pour le recharger mais c'est super long!! ce matin il clignotait encore...
Onduleur
Publié : dim. 8 janv. 2012 09:41
par dsebire
alors ?
ça clignotte toujours

?
Onduleur
Publié : dim. 8 janv. 2012 11:25
par gizmo78
même après le calibrage, dès que je branche une charge plus de 10sec le statut des batteries passe en discharged....
du coup j'attends la réponse lundi du support apc mais je pense que c'est mort...
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 17:06
par gizmo78
réponse du support:
Une réinitialisation de l'onduleur pourrait régler le problème:
-Tout d'abord, éteignez et débranchez le matériel raccordé à l'arrière de l'onduleur.
-Eteignez, puis débrancher l'onduleur du secteur.
-Accédez à la batterie puis déconnectez la (sortez la de l'onduleur pour plus de confort).
-Une fois que l'onduleur est à vide, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation entre 5 et 10 secondes, cette action aura pour effet de réinitialiser l'onduleur.
Après une dizaine de secondes, reconnectez la batterie, rebranchez l'onduleur et rallumez-le (sans charge connectée à l'arrière).
Si après cette manipulation l'onduleur ne fonctionne toujours pas comme il faut il est possible qu'il ait un défaut interne et il va falloir remplacer l'onduleur.
Nous sommes en mesure de vous proposer une reprise de votre ancien matériel avec remise préférentielle sur l'achat d'un nouvel onduleur grâce à notre offre Trade-UPS :
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 19:01
par gizmo78
c'est ce que je vais faire ^^
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 21:22
par gizmo78
bon bas c'est mort...
je sais pas ce que je vais faire des batteries du coup :/
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 21:30
par dsebire
Tu les a paye combien les batteries ?
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 21:35
par gizmo78
92€ ...
Onduleur
Publié : lun. 9 janv. 2012 23:04
par kalistyan
bon bas c'est mort.../
Edit : apc smart ups 1000 ton onduleur ?
Onduleur
Publié : mar. 10 janv. 2012 10:21
par gizmo78
Ouaip, le modele exact cest SU1000INET
Onduleur
Publié : mar. 10 janv. 2012 13:48
par dsebire
si ça fait pas trop longtemps, essaie de les renvoyer et de te faire rembourser

(les batteries)
Onduleur
Publié : mar. 10 janv. 2012 13:54
par gizmo78
ca fait plus de 7 jours largement :/
je les ai re-mesurée et je mettais gouré... j'étais resté sur alternatif... en passant sur continu les valeurs sont plus sympa déjà

Onduleur
Publié : mar. 10 janv. 2012 14:02
par dsebire
ah.....
mais ça veut quand meme dire que ton onduleur envoie une tension pourrie aux batteries.
si t'es a 30V alternatif, c'est pas le top pour charger une batterie 12v
PS: c'est pas toujours 7J pour le retour, certains mags proposent plus parfois
Onduleur
Publié : mar. 10 janv. 2012 14:22
par gizmo78
je vais remesure en charge en continu ce quoi la.
je vais envoyer un mail à la boutique voir ce qu'ils disent
merci

Onduleur
Publié : mer. 1 févr. 2012 20:19
par gizmo78
pas eu le temps ...
donc je garde les batteries voir si je peux récupérer un onduleur avec batt hs
Onduleur
Publié : jeu. 2 févr. 2012 08:23
par gizmo78