ouai faut que j'aille rebooter le mien de toute facon
même @ fréquence stock il tient plus 20min je comprends pas
alors qu'il tournait à la maison
jvai essayer de le bidouiller
ton 5870 c'est celui de gauche tout en bas ou au milieu ?
(celui avec la carte réseau en pci ? )
non c'est celui dans le boitier maxinbay (le meme que le tiens)
l'autre il tourne comme un charme ^^ alors que c'est normalement le plus bancal
J’avais raison, coup classique, GE ne demarre pas d'ou une surcharge sur ceux restant et pour eviter que ceux qui reste s’effondre on coupe pour eviter le blackout total
Vers 12h30, la situation semblait à peu près rétablie. Un retour à la normale confirmé par le porte-parole d'Online, lequel explique que pour ne rien arranger, deux des six générateurs chargés de pallier aux carences électriques ont été victimes d'une panne mécanique pendant l'incident. Reste à voir comment se régleront les éventuels litiges, ERDF comme Online.net étant contractuellement tenus à une continuité de service. Ironie de l'histoire, Online.net souligne sur son site que son DC2 est installé « au coeur de la principale zone de production électrique de la région parisienne ».
La panne enregistrée chez ERDF n'a semble-t-il pas touché qu'Online.net. Aqua Ray, un autre hébergeur (dont une partie des infrastructures est dans le DC2 d'Iliad), indique par exemple que son propre datacenter, situé à Ivry-sur-Seine, a fonctionné sur batteries pendant une vingtaine de minutes à l'heure de l'incident (entre 10h20 et 10h40).