Page 3 sur 4

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 28 juin 2015 19:10
par Scrumpz
c'est quoi tes ventilos ?

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 28 juin 2015 22:11
par TheMartel
Ventilo d'origine.
Mais si je met autre chose ça boot pas.
Faudrait que je vois pour rajouter juste une petite résistance, mais j'ai peur que les rpm tombent trop bas et que ça passe pas non plus la verification...

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 28 juin 2015 22:22
par augur1
Sans le ventilateur de l'arrière, ca ne boot pas.

Je me souviens avoir mis a jour le firmware du BMC qui gère fan & temp : sp62696.exe ( 4.26 (A) , 26 Jul 2013)
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/pub ... wEnvOid=54
+ reset jp8 (item 48 sur le layout de la board)
-> http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdi ... 6108-8.pdf

Sur les autres, noctuas branchés à l'envers sur le pin (le detrompeur est du coup un peu tordu)

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 28 juin 2015 22:44
par chris256
Faudrait que je vois pour rajouter juste une petite résistance, mais j'ai peur que les rpm tombent trop bas et que ça passe pas non plus la verification...
Il faudrait la calculer dans ce cas, mais il faut les caractéristiques de ton ventilateur: tension ( normalement 12v ) et ampèrage .

Il faudra aussi veiller à la puissance qu'elle aura à dissiper.


HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 28 juin 2015 22:54
par TheMartel
Sans le ventilateur de l'arrière, ca ne boot pas.

Je me souviens avoir mis a jour le firmware du BSI (il me semble que c'est le nom du truc qui gère fan & temp)

Sur les autres, noctuas branchés à l'envers sur le pin (le detrompeur est du coup un peu tordu)
Il m'en faut au moins 3 + detrompeur moi...

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : lun. 13 juil. 2015 13:31
par TheMartel
yop
Changé certains ventilos, mais ça envoie toujours du lourd...
Mes deux plus hautes températures sont:
Temperature PCI1 Temp1 Normal operating range 48 deg. C
Temperature PCI1 Temp2 Normal operating range 47 deg. C

Vous savez ou elles sont prises??

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 29 juil. 2015 18:06
par augur1
[#ff0000][RCH] [/#ff0000] BiOS : 2011.01.18 (B) du 4 Nov 2014 ( SP68166.exe, 4.2 MB )
=> http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... =4064#tab4
Enhanced the BMC recovery jumper feature by forcing the BMC to remain in boot mode when the jumper is active.
The system ROM will ignore fan, power supply, and thermal checks during POST to allow the system to boot and support flashing.
In this case, the system ROM will display a POST message warning of the jumper being set and display an "F1 to Continue" prompt for the user.

Added support for latest E5502, E5504, E5506, E5520, E5530 and E5550 Intel Xeon processors.

Added support for the system to execute a controlled shutdown whenever multiple fans fail in a redundant fan configuration.

Added support for the System-Locked Preinstallation (SLP) feature available with the Microsoft Windows 2008 R2 operating system.
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/pub ... wEnvOid=54

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 29 juil. 2015 19:24
par c0bw3b

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 29 juil. 2015 19:48
par augur1
WoW merci !!
... et même que AVG n'indique pas que c'est un virus !

:bounce:

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : jeu. 30 juil. 2015 11:00
par TheMartel
Pourquoi ce bios en particulier??

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : jeu. 30 juil. 2015 11:07
par augur1
Il me semble que c'est le dernier.
... et qu'il gere mieux le bmc, les ventirad, permet de booter et bypasser même si c'est pas les bons fan.

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 5 août 2015 11:26
par augur1
Je viens de mettre en prod la carte mère spare du ML 150 G6 complet dont je dispose.

Fan 1 (31) : Nidec 519737-001 (SPS-FAN, FRONT SYSTEM)
Fan 3 (33) : Noctua NF-P12 http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =12&lng=fr (branché à l'envers :
-> [SATA] . [. . .] . | bord de la carte mère
Fan 4 (34) : 519738-001 (rear fan)

Pour l'instant avec 1x X5570 + 6x 4 Go Ram 2Rx4 PC3 10600R Nanya
Le ventirad est un Noctua NH-u12p pour s1366, ventilateur branché à l'envers sur le connecteur marron en dessous de Fan 1 (31).

Bios mis à jour via clef usb en 2011.01.18 (B) du 4 Nov 2014 ( SP68166.exe )
Puis firmware BMC mis à joru via clef usb sp62696.exe ( 4.26 (A) , 26 Jul 2013) : http://whp-aus1.cold.extweb.hp.com/pub/ ... P62696.exe

= ventilateurs au calme ! :)

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 5 août 2015 11:27
par gizmo78
niveau alim c'est des connecteurs standards?

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 5 août 2015 11:46
par augur1
Oui.

J'ai mis une Seasonic m12 620w.

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mer. 5 août 2015 16:38
par TheMartel
Hum. Je regarderai en rentrant ce que j'ai en firm/bios...

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : dim. 9 août 2015 18:58
par augur1
Xubuntu 14.04.02 desktop 64b installé en AHCI sur un pauvre SSD OCZ Vertex 3 : ça trace bien ! :)

ZFS On Linux également installé + nappit
-> http://www.napp-it.org/downloads/linux_en.html

... à suivre : 5x 1 To green pour tester ;)

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : ven. 13 mai 2016 09:50
par augur1
D'origine, le ML150 G6 est équipé avec de petits rad CPU passifs
[center]Image[/center]
+ d'un AirFlow
[center]Image[/center]

Pensez vous que ce même ensemble permet de dissiper correctement 2x L5520 pour une utilisation Home, sous Esxi avec ~ 8 VM qui ne seront pas surchargée ?

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : ven. 13 mai 2016 10:12
par gizmo78
sans soucis, par contre le ventilo du l'airduc va souffler pas mal sachant que t'en a un à l'arrière aussi

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : ven. 13 mai 2016 10:16
par augur1
sans soucis, par contre le ventilo du l'airduc va souffler pas mal sachant que t'en a un à l'arrière aussi
Actuellement, je l'entends peu (j'avais flashé le BMC il y a quelques années maintenant pour que les Fan turbinent moins...)
+ il sera à la cave ! :)

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mar. 24 mai 2016 15:55
par augur1
Tentative d'installation : VMware-ESXi-6.0.0-Update1-3073146-HP-600.9.4.34-Nov2015

=> Fail, écran rose :/

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mar. 24 mai 2016 15:58
par biour
C'est Booo le Rooooosee :love:

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mar. 24 mai 2016 16:02
par gizmo78
Augur: quid de l'erreur?

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : mar. 24 mai 2016 17:07
par augur1
Après recherche, pour le ml150g6 il ne faut pas la version custom de hp

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : ven. 27 mai 2016 16:04
par augur1
ESXi 6.0u2 installé sur une clef usb, connecté sur le port interne.

A chaque redémarrage, le ML150g6 n'arrive pas à booter dessus, alors qu'au premier branchement secteur il y arrive.

Quand on débranche & rebranche le secteur, il voit bien la clef mais le bios se réinitialise à moitié : on perd la date & l'heure, certains settings de virtualisation (mais pas tous), la réactivation du port série ...

Bref, c'est super pénible !! :/

HP Proliant ML 150 G6 - ml150

Publié : ven. 27 mai 2016 16:18
par gizmo78
la pile qui fatigue?