Page 1 sur 1

Facteur de puissance et onduleur...

Publié : mar. 3 mai 2011 09:34
par Tadeus
Youpla,

J'aurais bien besoin d'éclairage concernant le facteur de puissance pour un onduleur :)

D'après wikipedia:
il est égal à la puissance active consommée par ce dipôle divisée par le produit des valeurs efficaces du courant et de la tension (puissance apparente)
Je me retrouve avec 2 onduleurs:
- MGE Evolution S3000 donné avec un facteur de puissance de 0,9 (3000 VA -> 2700 Watt)
- APC Smart UPS 5000 VA sur lequel je trouve pas le facteur de puissance mais donné pour 5000 VA -> 3750 Watt

Après un bête produit en croix... j'arrive à un facteur de puissance de 0,75 pour l'APC...

Sachant qu'il y a derrière 300 à 400 Watt en H24, la différence commence à se voir...

Qu'est ce que vous pensez de ces chiffres ? Fiable ?

(je n'ai hélas pas de Wattmêtre pour faire les comparaison et la charge derrière l'onduleur n'est pas très stable... :/)


Facteur de puissance et onduleur...

Publié : mar. 3 mai 2011 11:06
par Larifounette
Au vue du rendement, arrete l'APC et utilise le MGE ...

Facteur de puissance et onduleur...

Publié : mar. 3 mai 2011 11:23
par dsebire
eh non, c'est pas du rendement !!!

le facteur de puissance c'est le dephasage entre voltage et intensité.
les onduleurs ont une certaine tolerance la dessus ;)

dans le cas de tadeus, il pourra plus charger le MGE que l'APC car il est plus tolerant.
faut pas oublier que le materiel info est censé avoir un PFC qui tend a approcher le facteur de puissance des alims vers 1.

pour info, le rendemet des onduleurs est indiqué dans la doc de ceux ci et tourne entre 75 et 90%