Publié : mar. 1 mai 2012 16:18
par AnaelM
Hello,

J'ai découvert une fuite électrique sur un de mes transfos assez... intéressante !

Pour situer le contexte, mon installation électrique PC est la suivante :
Prise murale -> parafoudre (certainement hs vu que la led est hs maintenant) -> multiprise 1 -> multiprise 2 .
La cascade de multiprise est liée au (grand) nombre de prises requises !

Je coupe le courant sur la multiprise 1.
Un soir, je rentre, et je vois mon boitier externe pour disque dur qui clignote toutes les 15 / 20 secondes environ, ce de manière cyclique.

Intrigué, je touche le boitier, ainsi qu'un câble réseau qui trainait à côté, et me prend un gratouilli dans les doigts !
Après quelques recherches, je faisait un lien électrique entre le disque dur et (le câble réseau -> le switch -> un autre câble réseau -> la docking -> le portable -> la docking -> la prise VGA -> l'écran externe -> la mise à la terre).

J'ai pu identifier le problème venant du transfo du disque dur externe en touchant simultanément l'extérieur du connecteur d'alimentation du transfo et la prise de terre sur une multi.

Bref, pourquoi est-ce que je raconte tout cela ?
Je me demande comment se fait-il que mon transformateur (12V/2A) soit toujours potentiellement alimenté alors que la multiprise est coupée (via l'interrupteur lumineux).

Quelqu'un pourrait m'aider à déterminer d'où vient le souci de l'alimentation ?

Bonne journée,
AnaelM

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mar. 1 mai 2012 21:11
par guigux
salut
a) version courte :
imho inversion phase - neutre dans le cablage de la prise murale .

b) version longue , (no troll inside please ! ) .
J explique : une rallonge a la con coupe juste un "fil" sur les deux ....
normallement un interrupteur coupe la phase , et ne laisse que le neutre et la terre circuler . Normallement on s en fout c est de l alternatif !
sauf qu en France il y a une convention sur le cablage des prises murales et ce n est pas sans raison(s)
Hééééééééééé si .... !!!!

Donc dans ton cas , tu coupes le neutre et pas la phase , pour ca surement que la fuite se fait sentir . meme rallonge eteinte , tu as un potentiel d une bonne centaine de volts qui se ballade , et t as pris du 10ma au moins , sauf si tu es sensible .
et achete ca a leroy merlin : un testeur de prise /disjoncteur : 15E !

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... ant%C3%A9)

http://www.distrimesure.com/1096-vt-35- ... 30301.html

J ai dit sentir ! .... j ai pas dit que c etais la cause de la fuite .. ;)
alors surtout si t as du reseau ( j ai eu pareil que toi sur le blindage d un cable ethernet .... fuite de l alim a decoupage sur un switch gigabit...
et j ai cherché plus loin prise murale inversée ou j habitais à l époque )
Donc si dans la prise murale a son cablage inversé .

verifie que tu es bien protegé partout dans ton habitation par des disjoncteur 30ma ! sinon tot ou tard ca pourra te tuer .
dixit legrand , wiki , et consors :
ici :http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... ant%C3%A9)
""""""""""
Exemple du risque couru par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15 Hz à 1000 Hz)
Courant Effets électriques
0,5 mA Seuil de perception - Sensation très faible
10 mA Seuil de non lâché - Contraction musculaire
30 mA Seuil de paralysie - Paralysie ventilatoire
[#FF2A00]75 mA Seuil de fibrillation cardiaque irréversible[/#FF2A00]
1 A Arrêt du cœur """"""""""""

Donc a 30 ma si tu prends le 220V .....



Mes conseils :
1) vire tes cascades de multiprise et trouve en une avec assez de prise .
1) bis Change ton parafoudre .
2) Verifie si tu es bien derriere des 30ma en disjoncteur chez toi .
3) et va chez leroy merlin et prends toi un truc comme ca :
http://www.distrimesure.com/1096-vt-35- ... 30301.html
(15e chez leroy )
Et la tu sauras ce qu il se passe !

a+

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 10:16
par paulothekid
guigux a tout bon !

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 10:55
par dsebire
Exemple du risque couru par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15 Hz à 1000 Hz)
Courant Effets électriques
0,5 mA Seuil de perception - Sensation très faible
10 mA Seuil de non lâché - Contraction musculaire
30 mA Seuil de paralysie - Paralysie ventilatoire
[#FF2A00]75 mA Seuil de fibrillation cardiaque irréversible[/#FF2A00]
1 A Arrêt du cœur """"""""""""

Donc a 30 ma si tu prends le 220V .....
tout bon dans la description, sauf pour les risques.
ça depend des personnes ;)
me suis deja pris des chataignes sur des vieux disjoncteurs (500mA) ça secoue un peu, ça brule la ou ça fait contact mais j'ai survecu, en fait a part la brulure, meme pas souffle coupé (j'y ai pt'etre laissé qq neurones mais d'un autre coté, refaire un tableau electrique pendant que le beau pere vide la cuve du lave vaisselle dont la pompe de vidange viens de lacher, donc les pieds dans l'eau, faut deja qu'il y en ait un paquet de grillés)
me suis pris du 380 aussi, ça chatouille un peu plus

a coté de ça, j'en connais qui sont cardiaques et qui ont fibrillés avec 50V 20mA donc....

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 11:09
par paulothekid
me suis pris du 380 aussi, ça chatouille un peu plus
[:alexpa]

En fait ça dépends des personne mais aussi de comment le courant passe à travers toi, le pire étant d'une main à l'autre car ça passe par le coeur :/

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 11:25
par dsebire
a chaque fois c'etait d'une main/doigt aux pieds donc ça passe aussi la ou faut pas :D

j'ai eu une fois mal, c'etait entre 2 doigts, main engourdie pendant 2 jours

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 13:17
par biour
Perso j'aime bien la clôture électrique aussi :love:
surtout l’impulsionnel, tu ne sais pas quand tu vas recevoir la décharge mais tu sais qu'elle vas venir [:astrogirl:4] c'en est limite jouissif [:ak3to]


bon je retourne au boulot moi :whistle:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 13:42
par dsebire
t'es un grand malade :pt1cable:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 14:00
par biour
bha le mieu reste d'en faire profiter les autres :D
tu choppe le fil et tu attrape le ou la personne a coté de toi :love:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 15:40
par dsebire
vicieux en plus :D

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 15:41
par poulpito
ouai enfin ca dépend des postes de clotures ...
les potes à vache ca m'a quand même séché une fois alors que je crains pas particulièrement :x

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 15:57
par X-System
Perso j'aime bien la clôture électrique aussi :love:
surtout l’impulsionnel, tu ne sais pas quand tu vas recevoir la décharge mais tu sais qu'elle vas venir [:astrogirl:4] c'en est limite jouissif [:ak3to]


bon je retourne au boulot moi :whistle:
Quand j'étais petit, ça m'amusait parfois de toucher la clôture électrique :lol:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 16:16
par c0bw3b
:ouch: en fait tout le forum est complètement maso donc !! :ouch:

et aussi sado dans le cas de biour apparemment :sweat:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 16:22
par Mimi6666
Quand j'étais petit, ça m'amusait parfois de toucher la clôture électrique :lol:

+1

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 16:28
par TheMartel


+1
Le mieux c'est de pisser dessus; le grand truc c'est que tu sais pas quand ça va arriver, donc tu pousses comme u malade pour pas te prendre la chataigne :D







PS; je crois que je suis stérile :whistle:

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 17:16
par biour
Le mieux c'est de pisser dessus; le grand truc c'est que tu sais pas quand ça va arriver, donc tu pousses comme u malade pour pas te prendre la chataigne :D







PS; je crois que je suis stérile :whistle:
Copain!!!! :sol:

sauf que je ne suis pas devenue stérile (enfin pas encore eu les résultats adn des 2 enfants :o )

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 17:19
par TheMartel
Copain!!!! :sol:

sauf que je ne suis pas devenue stérile (enfin pas encore eu les résultats adn des 2 enfants :o )
pas encore cheké moi.
Enfin c'était avant l'adolescence, apres je suis devenu sage :o

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 18:18
par mosie
j'adore le partage en couille du topic :D :p

ca vaux bien un ti POONNNEEYYY


Image
Perso j'aime bien la clôture électrique aussi :love:
surtout l’impulsionnel, tu ne sais pas quand tu vas recevoir la décharge mais tu sais qu'elle vas venir [:astrogirl:4] c'en est limite jouissif [:ak3to]


bon je retourne au boulot moi :whistle:
Tu donne dans le SM électrique, hhmmm [:bejita ssj4:3]

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 19:01
par biour
entre autres :whistle:
demande a poulpi :o

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : mer. 2 mai 2012 23:30
par poulpito
rofl j'ai rien a voir ici moi :x

Fuite (?) électrique sur transfo

Publié : lun. 14 mai 2012 19:24
par AnaelM
Hello,

Merci pour les réponses (et les hs :-D).

Je n'ai pas encore eu le temps de passer en magasin our en acheter un (les derniers week... euh c'est quoi un WE ? :D)

Dès que j'ai pu tester, je refais signe ;-)

AnaelM