Page 1 sur 1

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 28 sept. 2012 00:19
par psycho-kila
hello tout le monde :hello:

j'ai récuperé un onduleur MGE pulsar M3000 batteries neuve, malheureusement il a un petit soucis (je l'ai eu pour une bouché de pain :D), il reboot en boucle et affiche "internal default, contact SAV", sur la doc c'est ecrit pour ce genre de cas "contactez le SAV" :sarcastic:
quand j'appuis sur entrée il m'affiche "def 007 ventil" je ne trouve rien sur ce message et j'ai verifié tout les ventilo tourne au poil :??:

quelqu'un a une idée ?

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 28 sept. 2012 15:29
par dsebire
hello,

meme si les ventilos tournent, c'est pas pour autant que l'onduleur les voit tourner ;)

pt'etre une sonde d'un ventilo qui deconne, ou pire, la gestion de l'onduleur qui est a l'ouest.

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 28 sept. 2012 17:27
par psycho-kila
oh voui j'y avait pas pensé, je vais tester les sondes parceque la gestion de l'onduleur c'est plus de mon ressort :D

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 28 sept. 2012 17:39
par dsebire
j'y avait pas pensé
pfff... ces jeunes..... [:aranor:2]

remarque, tant mieux, ça nous assure encore un peu de boulot :D

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : dim. 30 sept. 2012 14:37
par mosie
:)

sinon tu fait comme moi, tu CC tout les ventilo et tu met un gros 300mm.

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : jeu. 11 oct. 2012 19:49
par guigux
tu l as eu ou ton onduleur ?

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 12 oct. 2012 01:51
par psycho-kila
a une vente aux encheres de matos BTP, le gars savait pas ce que c'etait et comprenait pas sa propre fiche, il a juste comprit "batterie neuve"^^

et en fait apres demontage, il a bien cramé... y a un trou dans la carte principale :(

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 12 oct. 2012 18:49
par mosie
wow.

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 19 oct. 2012 21:31
par guigux
ah ouais quand même ...... ptain

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : ven. 19 oct. 2012 23:09
par psycho-kila
ouaip, j'ai eu la boite qui l'avait et il a prit un coup de foudre, pas de bol, j'ai plus qu'a trouver un autre pulsar M3000 pour que mes batteries servent^^

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : sam. 20 oct. 2012 11:59
par mosie
avec guigux on sait quoi en faire des bat neuve :D

onduleur MGE pulsar M3000 intern default

Publié : dim. 21 oct. 2012 04:25
par guigux
clair !!!!! :jap: