Page 1 sur 1

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:17
par remi0018
Hello,

J'ai un problème chez un client.

Le serveur est un DL 380 G6, 40go de ram, 2x600go en raid 1 et 6x146go en raid 5, 2x Xeon 5550.

Tout les 3 mois, le serveur se coupe..

Auriez vous une idée?

Il est garanti chez HP et tout ceci à déjà été changé:
- 6 barette de 4go
- Les 2 cpu
- La carte mère de nouvelle révision (qui apparemment n'est pas concerné par le soucis)
- Une batterie de cache
- Les deux alimentations en 750w
- Backplane d'alim

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:23
par dsebire
3 mois précisément ?
regarde du coté alim si t'as pas un autotest tous les 3 mois ;)

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:24
par gizmo78
t'as essayé quoi comme os?
il est branché sur onduleur?

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:25
par remi0018
Il est branché sur onduleur, sur deux sources electriques différentes, les autres serveurs sur les onduleurs sont ok.

Il tourne sous esxi 5.

Dsebire, pas forcement tout les 3 mois, je reprends le dossier, j'ai pas vraiment tout les détails :) Je check les logs sur la carte ilo. Pour les autotest c'est configurable via l'ilo?

Un extrait du log de l'ilo:

Caution
iLO 2
10/03/2013 21:42
10/03/2013 21:42
1
Server reset.
Informational
iLO 2
10/03/2013 21:42
10/03/2013 21:42
2
Server power restored.
Informational
iLO 2
10/03/2013 21:42
10/03/2013 21:42
1
Brown-out recovery
Informational
iLO 2
10/03/2013 21:41
10/03/2013 21:41
1
Server power removed.
Caution
iLO 2
09/28/2013 15:12
09/28/2013 15:12
1
Server reset.
Informational
iLO 2
09/28/2013 15:12
09/28/2013 15:12
2
Server power restored.
Informational
iLO 2
09/28/2013 15:12
09/28/2013 15:12
1
Brown-out recovery
Informational
iLO 2
09/28/2013 15:11
09/28/2013 15:11
1
Server power removed.

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:45
par dsebire
bah clairement, il perd l'alim

ya pas une femme de menage qui passe l'aspi ?

pour l'autotest, je pensais a celui de l'onduleur, donc non, rien a voir avec ILO

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 11:46
par remi0018
Ahaha nan pas de femme de menage :D

Les onduleurs sont ok, ils alimentent d'autres serveurs qui n'ont aucuns soucis.

J'ai trouvé ça chez HP: http://www.cisco.com/en/US/ts/fn/633/fn63324.html

Mais bon ils ont déjà tout changé.. CM, PSU, Backplane d'alim, 2 CPU, des Ram.. Tout les formwares sont à jour en plus.. :(

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 21:03
par augur1
T'as un power management (Opwer UP / Down / Shutdown) via carte iLo ?

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mar. 8 oct. 2013 21:06
par remi0018
Pas l'impression:) problème connu sur cette génération. Normalement une nouvelle CM et c'est good.. La le sav joue au con.. On va tenter une maj du bios..

Problème de rebot intenpestif sur un HP 380 G6

Publié : mer. 9 oct. 2013 20:14
par remi0018
Le tech est en train d'intervenir... :D

Update du bios, wait and see :)