Bonjour,

J'ai 2 APC Smart UPS avec leur carte LAN, mais aucun des 2 ne demarre lorsqu'ils sont connectés à l'EDF.

Y-a-t-il une manip a faire en particulier pour les faire demarrer et verifier l'etat des batteries ?

Merci,
Geoffrey

APC Smart UPS 2200

Publié : lun. 18 nov. 2013 18:09
par kizz
Normalement, tu le branche et appuie sur le bouton power en façade.
Il est censé se lancer en quelques seconde. Si il bip c'est qu'il y a un soucis de batterie ou de charge. Si il ne s'allume pas et qu'il ne bip pas c'est qu'il est HS en règle générale.

APC Smart UPS 2200

Publié : lun. 18 nov. 2013 18:14
par poulpito
batterie HS fait que l'onduleur ne démarre pas ;) ni bip ni rien
ca s'allume pas du tout
j'ai eu le cas avec plusieurs et une fois batteries changées hop impec :)


APC Smart UPS 2200

Publié : lun. 18 nov. 2013 19:48
par biour
+1

APC Smart UPS 2200

Publié : lun. 18 nov. 2013 21:49
par gizmo78
Teste sans batteries?

APC Smart UPS 2200

Publié : ven. 22 nov. 2013 23:31
par vhnet
Hello,
Je n'ai pas eu le temps de regardé.
Y en a que ca intéresse si je les met en vente ?