@Levend : le béton englobe la canalisation d'évacuation PVC (80mm en passant, la norme c'est 100mm), et la canalisation d'admission en ferraille est en dessous de la canalisation PVC.
Bon, heureusement il existe encore de bon artisans, espérons que je n'ai pas une fuite plus loin avant très longtemps (jamais aussi, ça me va)
Bon, heureusement il existe encore de bon artisans, espérons que je n'ai pas une fuite plus loin avant très longtemps (jamais aussi, ça me va)
Re: The house taupic
Je te souhaite de ne pas avoir de problème avec ta canalisation d'évacuation en PVC, je vois chez moi ils ont respecter les normes c'est 100 ou 125 sous la maison mais les canalisation partant par exemple d'évier ou lavabo sont plus petite et ont en a une qui nous pose problème. Lorsque j'ai voulu passer ma caméra endoscopique dans cette canalisation elle s'est arrêter à un coude que je n'ai jamais pu passer donc je ne sais pas si c'est bouchée dans cette petite canalisation (si elle continu après ce coude) ou si c'est la grosse qui est bouchée.
Par contre la norme exige aussi une certaine profondeur (plus importante sous une allée carrossable) et ton béton ... (je ne veux pas te faire peur alors je m'arrête là ).
Par contre la norme exige aussi une certaine profondeur (plus importante sous une allée carrossable) et ton béton ... (je ne veux pas te faire peur alors je m'arrête là ).
Pas le moral
Re: The house taupic
oui normal qu'a l'intérieur ce soit du 40.
Re: The house taupic
A par les sanitaires où c'est Ø 100, c'est le standard 40.
Re: The house taupic
Question, 6000w max sur du 2.5mm rigide c'est vraiment craignos?
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
carrément !
quelle longueur de cable ?
c'est 10A max crête sur 1mm² sur courte distance (max 5m, donc 2.5m aller et autant retour)
quelle longueur de cable ?
c'est 10A max crête sur 1mm² sur courte distance (max 5m, donc 2.5m aller et autant retour)
Re: The house taupic
Je dois vérifier,
Des artisans sont venus câbler ma clim en 2.5mm2...
En ce reprenant sur la prise la plus proche.
Disjoncteur de 20/25A en lieu et place de 16A.
Je vais regarder mais en froid la clim est donné pour 6800kw (puissance froid pas électrique) donc je m'inquiète peut être pour rien...
Des artisans sont venus câbler ma clim en 2.5mm2...
En ce reprenant sur la prise la plus proche.
Disjoncteur de 20/25A en lieu et place de 16A.
Je vais regarder mais en froid la clim est donné pour 6800kw (puissance froid pas électrique) donc je m'inquiète peut être pour rien...
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
6800kw t'es sur ????
bon, déjà, fusible de 20/25 sur du 2.5, les fils vont fondre avant le fusible. change ça rapidement.
éventuellement, mettre des 16A temporisés (T) va éviter que le fusible claque a l'allumage du compresseur si t'es un peu juste.
et comme tu dis, c'est la puissance froid, pas électrique.
en réel, la clim consommera beaucoup moins. (a vu de pif, dans les 2kw)
bon, déjà, fusible de 20/25 sur du 2.5, les fils vont fondre avant le fusible. change ça rapidement.
éventuellement, mettre des 16A temporisés (T) va éviter que le fusible claque a l'allumage du compresseur si t'es un peu juste.
et comme tu dis, c'est la puissance froid, pas électrique.
en réel, la clim consommera beaucoup moins. (a vu de pif, dans les 2kw)
Re: The house taupic
Sur un bout de photo du compresseur, A max 16.6A
C'est déjà mieux !
A voir si cela inclut les Split (enfin un Split sa doit pas consommer des masses)
C'est déjà mieux !
A voir si cela inclut les Split (enfin un Split sa doit pas consommer des masses)
Dernière modification par biour le lun. 21 sept. 2020 16:36, modifié 1 fois.
Re: The house taupic
Voilà le bout de photo zoomé
Re: The house taupic
ca claquera jamais au démarrage c'est un groupe progressif donc pas charge instantanée énorme ^^
20A c'est la limite officielle de la NFC pour du 2.5mm2 pour un chauffe eau par ex
20A c'est la limite officielle de la NFC pour du 2.5mm2 pour un chauffe eau par ex
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
les 16.6A, c'est clairement indiqué comme courant crête, typiquement au démarrage du compresseur
sinon, une fois lancé, c'est 8.1A
(d'ou mon idée de fusible temporisé)
poulpi, c'est vrai, a ceci près qu'il y a aussi une distance maxi pour faire passer 20A sur du 2.5
par ex, 10m de câble (donc 20m A/R), sous 220V mono, cos phi=1 (typiquement un chauffe eau), 20A, tu perds entre 7 et 8V.
environ 150W de "perdus" dans les fils.
ça va chauffer fort dans les gaines !!!
sinon, une fois lancé, c'est 8.1A
(d'ou mon idée de fusible temporisé)
poulpi, c'est vrai, a ceci près qu'il y a aussi une distance maxi pour faire passer 20A sur du 2.5
par ex, 10m de câble (donc 20m A/R), sous 220V mono, cos phi=1 (typiquement un chauffe eau), 20A, tu perds entre 7 et 8V.
environ 150W de "perdus" dans les fils.
ça va chauffer fort dans les gaines !!!
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
tu branches quoi habituellement sur la prise ou ils ont fait le piquage ?
Re: The house taupic
Mon pc(224w avec écran sous youtube)
Et un micro onde /grille pain cafetière
et deux Volet roulant
Et un micro onde /grille pain cafetière
et deux Volet roulant
Re: The house taupic
je peux remettre le 16A sinon
un 06019 16A de chez legrand
Caractéristiques générales
DNX uni + Neutre 230 V~
Pouvoir de coupure : 4 500 - NF EN 60898 - 230 V~ 4,5 kA - NF IEC 60947-2 - 230 V~ Reçoivent les auxiliaires Conformes à la norme NF EN 60898
Référence 06019
Caractéristiques produit
Courbe C
Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
Bornes à vis
Intensité nominale : 16 (A)
Nbre de modules : 1
un 06019 16A de chez legrand
Caractéristiques générales
DNX uni + Neutre 230 V~
Pouvoir de coupure : 4 500 - NF EN 60898 - 230 V~ 4,5 kA - NF IEC 60947-2 - 230 V~ Reçoivent les auxiliaires Conformes à la norme NF EN 60898
Référence 06019
Caractéristiques produit
Courbe C
Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
Bornes à vis
Intensité nominale : 16 (A)
Nbre de modules : 1
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
idéalement, il te faudrait un 16A courbe D (temporisé) pour que si au démarrage du micro onde ou du compresseur de clim ou des moteurs de volets roulants, ça saute pas a 16 pile comme un courbe C (mais a 20-25 pendant plus de quelques dizaines de milli secondes)
comme ça en nominal tu dépassera jamais 16 et donc limitera les risques d'incendie, tout en conservant une marge pour le démarrage des moteurs.
par contre, j'ai peur que 16, ça soit short vu tout ce que tu as dessus (et d'un autre coté, avec 20 ça va chauffer fort dans les fils si tu les atteins)
comme ça en nominal tu dépassera jamais 16 et donc limitera les risques d'incendie, tout en conservant une marge pour le démarrage des moteurs.
par contre, j'ai peur que 16, ça soit short vu tout ce que tu as dessus (et d'un autre coté, avec 20 ça va chauffer fort dans les fils si tu les atteins)
Re: The house taupic
Alors les volets c'est genre 1min jours
Le pc oui la c'est plus souvent, mais jamais de gaming avec le micro-ondes/grille pain/cafetière.
Le pc oui la c'est plus souvent, mais jamais de gaming avec le micro-ondes/grille pain/cafetière.
Re: The house taupic
je pige pas pk pour une installation de ce type ils ont pas fait une ligne spécifique oO
Re: The house taupic
parce que c'est des plombiers ... pas des électriciens
- dsebire
- Messages : 12814
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
- Localisation : Loiret - entre la ville et les champs
Re: The house taupic
+1
je crois qu'en plus niveau normes, c'est interdit de mettre plus de 16A pour les prises...
tu saurais dire quelle est la puissance cumulée de l'ensemble ?
nominale/crète idéalement ?
parce que c'est justement quand tu vas avoir plus ou moins tout d'allumé que tu as un risque.
ça va te dire si ça va sauter ou cramer....
Re: The house taupic
Ouais, bcp
Je vais repasser en 16A de base.
Comme cela je limite les risques.
Micro onde: 750w
Grille pain:
Nespresso:
Pc: 750w (j'ai deux imprimantes 3D avec) avec onduleur 1kva
Volet roulant : ??
Les autres prises sur ce fusible:frigo (Oui car c'est groupe de prise
Madame a pas voulu que je disjoncte pour testiculer ce qui était dessus.
Je vais repasser en 16A de base.
Comme cela je limite les risques.
Micro onde: 750w
Grille pain:
Nespresso:
Pc: 750w (j'ai deux imprimantes 3D avec) avec onduleur 1kva
Volet roulant : ??
Les autres prises sur ce fusible:frigo (Oui car c'est groupe de prise
Madame a pas voulu que je disjoncte pour testiculer ce qui était dessus.