Page 1 sur 1
Onduleur HS ??
Publié : ven. 30 oct. 2020 00:53
par doppio
Bonjour
J'ai des onduleurs Infosec E3 LCD RT 2500 qui ne fonctionnent pas.
Quand je les branche, j'ai des bips toutes le secondes avec ça affiché (voir image) .
Dans le manuel , ça signifie: batterie non connectés
Mais elles sont bien connectées.
Est-ce la carte de gestion qui serait hs ?
cordialement
Re: Onduleur HS ??
Publié : ven. 30 oct. 2020 07:07
par dsebire
Bonjour,
batteries mortes peut-être.
sors les et prends la tension ça donnera une idée
Re: Onduleur HS ??
Publié : ven. 30 oct. 2020 16:20
par vhnet
Hello,
Sur des Eaton, j'ai ce soucis quand les batteries sont HS.
j'ai une tension mais pas assez pour l'onduleur et donc il refuse de demarrer.
Re: Onduleur HS ??
Publié : dim. 1 nov. 2020 21:09
par doppio
Bonjour
merci pour vos réponses.
Je testerai.
Re: Onduleur HS ??
Publié : mer. 4 nov. 2020 14:18
par doppio
bonjour
Mesures faites : la tension des batteries est de 35 v.
Re: Onduleur HS ??
Publié : mer. 4 nov. 2020 14:58
par biour
combien de batteries? 3 6 ?
disposition?
Re: Onduleur HS ??
Publié : mer. 4 nov. 2020 15:31
par gizmo78
regarde leur état aussi, j'ai eu un APC qui voyait plus les batteries, bonne tension mais une des deux était gonflée complètement
Re: Onduleur HS ??
Publié : ven. 6 nov. 2020 17:33
par doppio
biour a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 14:58
combien de batteries? 3 6 ?
disposition?
bonjour
il y en 4 : je devrais avoir 48 v
je me mets en quête de batteries.
Ce qu'il y a dedans : Yuasa NPW45-12 .
cdlt
Re: Onduleur HS ??
Publié : ven. 6 nov. 2020 17:41
par biour
ce sont des 12v 9ah donc tu en trouve a moins de 30€ pcs
Re: Onduleur HS ??
Publié : ven. 6 nov. 2020 17:42
par biour
Re: Onduleur HS ??
Publié : jeu. 19 nov. 2020 23:05
par doppio
Bonjour
J'ai changé les batteries : ça repart pour un tour.
Un grand merci à tous.
cdlt
Re: Onduleur HS ??
Publié : sam. 21 nov. 2020 10:37
par vhnet
De rien !