Bonjour à tous,
J'ai un proliant dl180 g6 ondulé par un hp r1500 g2
La semaine dernière coupure, l'onduleur prend le relais. Depuis il émet un bip de 1
seconde toutes les 30 secondes.
Aucun bip avec cette fréquence n'est répertorié dans la documentation.
Les leds de façade n'indiquent aucune panne. Tout semble ok
L'auto test n'indique rien.
L'interface de l'onduleur indique en input voltage 242, en output voltage 242
en output load 0.
Merci de votre aide
problème onduleur HP r1500
problème onduleur HP r1500
c'est pas un peu haut 242v?
problème onduleur HP r1500
non ; c est devenu la "norme" dans certains quartiers ,
pense pas que ce soit ca .....
fait un test de decharge de la batterie onduleur , y a une fonction pour ca normallement
Mais pas le petit test de verif batterie , une test long (qques minutes ) de batteries
mettrai pas ma tete a couper mais bon ...
pense pas que ce soit ca .....
fait un test de decharge de la batterie onduleur , y a une fonction pour ca normallement
Mais pas le petit test de verif batterie , une test long (qques minutes ) de batteries
mettrai pas ma tete a couper mais bon ...
problème onduleur HP r1500
alors ?Bonjour à tous,
J'ai un proliant dl180 g6 ondulé par un hp r1500 g2
La semaine dernière coupure, l'onduleur prend le relais. Depuis il émet un bip de 1
seconde toutes les 30 secondes.
Aucun bip avec cette fréquence n'est répertorié dans la documentation.
Les leds de façade n'indiquent aucune panne. Tout semble ok
L'auto test n'indique rien.
L'interface de l'onduleur indique en input voltage 242, en output voltage 242
en output load 0.
Merci de votre aide