L'un de mes clients rencontre un problème sur l'installation suivante :
• 2 disjoncteurs => 32 A /prise => 2 onduleurs de connectés en direct (chacun leur prise).
• 50% de charge en sortie / onduleur
Disjoncteur n°1 => prise n°1 => onduleur n°1 => si cela disjoncte, aucun problème...
Disjoncteur n°2 => prise n°2 => onduleur n°2 => si cela disjoncte, l'onduleur se met en défaut...
APC Smart-UPS SRT 6000 VA 230V => SRT6KXLI
La doc => http://www.apcmedia.com/salestools/JGNY ... irect=true
En page 15, il est indiqué : Disjoncteur d'entrée externe (standard) 50 A / bipolaire - Section du câble, typique 10 mm²
Etant donné que les recommandations ne sont pas respectées, l'onduleur n°1 devrait aussi poser problème, non ?