Page 1 sur 1
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 12:58
par kalistyan
Yo
L'un de mes clients rencontre un problème sur l'installation suivante :
• 2 disjoncteurs => 32 A /prise => 2 onduleurs de connectés en direct (chacun leur prise).
• 50% de charge en sortie / onduleur
Disjoncteur n°1 => prise n°1 => onduleur n°1 => si cela disjoncte, aucun problème...
Disjoncteur n°2 => prise n°2 => onduleur n°2 =>
si cela disjoncte, l'onduleur se met en défaut...
APC Smart-UPS SRT 6000 VA 230V => SRT6KXLI
La doc =>
http://www.apcmedia.com/salestools/JGNY ... irect=true
En page 15, il est indiqué : Disjoncteur d'entrée externe (standard) 50 A / bipolaire - Section du câble, typique 10 mm²
Etant donné que les recommandations ne sont pas respectées, l'onduleur n°1 devrait aussi poser problème, non ?
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 13:03
par poulpito
EInnnnn pas compris
si il se met en défaut c'est qu'il est pas capable de tenir la charge non ?
le fait que ca disjoncte ou pas n’influe pas sur le fonctionnement (il perd juste l'alim)
j'ai mal compris ou alors tu as mal expliqué un truc^^
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 13:05
par kalistyan
... ou alors tu as mal expliqué un truc^^
Fort possible, le rapport qui m'a été fait au tél était déjà flou...
Edit : j'ai demandé un résumé du problème par mail. :d
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 13:19
par poulpito
a mon avis c'est plutôt ca
quand ils disjonctent pour faire un test onduleur, le premier tient la charge et le deuxième se met en défaut
auquel ca > soucis de batterie sur le deuxième ou mauvaise répartition de la charge ^^
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 15:37
par kalistyan
Copier/coller
Le client a eu une coupure du disjoncteur de l’un des onduleurs tous simplement.
Actuellement on a un disjoncteur 32A type HPI avec un câble 6mm et prise 32A dédié à un onduleur.
Apparemment le client me dit qu’il s’est renseigné et qu’il faudrait un disjoncteur type courbe D ???
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 15:47
par poulpito
ah c'est différent alors un des disjoncteur qui a sauté
et oui d'après la doc tu as bien vu
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 15:51
par biour
Copier/coller
Le client a eu une coupure du disjoncteur de l’un des onduleurs tous simplement.
Actuellement on a un disjoncteur 32A type HPI avec un câble 6mm et prise 32A dédié à un onduleur.
Apparemment le client me dit qu’il s’est renseigné et qu’il faudrait un disjoncteur type courbe D ???
courbe D : seuil de déclenchement du magnétique entre 10 et 14 fois l'intensité nominale3 ;
source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 17:01
par dsebire
a tous les coups, ya eu surcharge en entrée car trop de puissance en sortie ou appel de courant quand le secteur est revenu (recharge des batt, typiquement l'alim a découpage du chargeur qui a trop pompé)
il a un 32A classique alors que les preco c'est un 50A courbe D.
cherche pas plus loin.
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 18:11
par poulpito
+1rtfm

mdr
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : mer. 20 juil. 2016 19:18
par kalistyan
Merci de vos retours.

Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : jeu. 25 août 2016 16:55
par caplam
vérifier aussi les circuits alimentés par l'onduleur.
Dans 90% des cas les électriciens mettent des dj courbe C qui ne déclenchent jamais en magnétique car l'onduleur ne peut pas sortir le courant d'appel.
En général il faut mettre des dj en courbe B en aval des onduleurs.
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : jeu. 25 août 2016 21:01
par augur1
he wants the D !!
Problème avec onduleur APC SRT6KXLI
Publié : jeu. 25 août 2016 22:47
par biour
c'est mieux avec She mais a marche aussi